Добрый день!
Ситуация такова : производственный цех ; по стадии П предполагалось  воздушное  отопление  приточной  системой  с  перегревом  воздуха; кратность  вентиляции получилась = 3 крата. Пока  проект  проходит  экспертизу , Заказчики  купили  газовые  инфракрасные  излучатели, сделали  РП по  газоснабжению  и  хотят  подключить  газ. Им  отказывают - говорят, должен быть  проект по  вентиляции для  помещений, оборудуемых  газовыми  нагревателями. Достаточно  ли  в  данном  случае  3 кр  общеобменной  вентиляции  цеха, заложеной  в  стадии П, или  нужно  еще  отдельно  проектировать , напрмер, естественую  однократную? Помогите
 
 
 
  Igor Barishpolets
  4.2.2011, 18:33
  
 
  Нагреватели с открытой или закрытой камерой сгорания?
 
 
 
 
  Судя  по  листку  плана  из  проекта  по  газоснабжения - открытая; но  воздух подводится снаружи и отводится наружу
 
 
 
 
  Цитата(Lia @ 4.2.2011, 18:01) 

... открытая; но  воздух подводится снаружи и отводится наружу
Как это? Если весь процесс горения не сообщается с помещением то "закрытее" топки не придумаешь.
Если продукты горения остаются в помещении, то надо просчитывать воздухообмен, чтобы люди не пострадали. 
Если дым выводится за пределы помещения, то вентиляция определяется технологией производства и дополнительных мероприятий по вентиляции помещения не требуется. При этом воздух на горение может браться из помещения.
 
 
 
 
 
  Да, спасибо большое, очевидно, я  напутала. Но  в  таком  случае  откуда  требования  газовщиков  к  вентиляции, тем  более что  томик  стадии П  они  листали, а  там  раздел"Вентиляция  цеха " присутствует. Мне  неясно, о  какой  вентиляции тогда  идет  речь.
 
 
 
 
  Может просто надо было заказчику свой проект по газу нести на согласование вместе с вашим проектом по вентиляции? А вообще, при наличии в цехе газового оборудования должна быть 3х кратная вентиляция + расход воздуха на газопотребляющее оборудование, если они забирают воздух непосредственно из цеха.
 
 
 
 
  Цитата(lentyai @ 4.2.2011, 23:53) 

...при наличии в цехе газового оборудования должна быть 3х кратная вентиляция 
...
Ссылку на пункт  нормативного документа - в студию.
 
 
 
 
 
  Цитата(Lia @ 4.2.2011, 17:24) 

Добрый день!
Ситуация такова : производственный цех ...
...
А теперь что пишется в п.2.7.1 ПБ 12-529-03
2.7.1. Газовое оборудование зданий 
непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-х кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время.
Ссылка на этот пункт не катит.
Кроме того, есть еще один пункт того же документа
2.7.14. Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил 
по технологии размещенных в них производств.
  
 
 
 
  Если я  правильно  поняла, в  моем  случае  дополнительной вентиляции к  3м кратам  не  требуется?   даже если  воздух  на горелки  забирается из  цеха, не  нужно  компенсировать    его расход  дополнительім  притоком? Тогда  не  понимаю в  очердной  раз  требования  газовщиков  о дополнительной  вентиляции - они - то  точно  знают  ПБ, на  которые  Вы  ссылаетесь. 
 
 
 
 
  В производственном помещении вы устанавливаете газопотребляющее оборудование, которое воздух для горения забирает снаружи и дым отправляет наружу. Вам не следует НИЧЕГО добавлять или убирать в системе вентиляции, которая рассчитана согласно норм технологии.
Если воздух на горение забирается из помещения, надо обеспечить дополнительный приток воздуха (добавить жалюзийную решетку. Если есть возможность, проверить существующий приток - может там есть запас, которого хватит для обеспечения притока на горение.
А по поводу 3х кратного воздухообмена - он может быть, а может и не быть. Это решают технологи.
 
 
 
 
  3 крата - это  расчетный  воздухообмен для данного  цеха;получился  согласно  задания технологов  еще  до  того  момента, когда  зак  решил  принять  отопление газовыми  обогревателями  вместо перегрева по притоку . 
Если   я   увеличю проектный расход воздух по  притоку  на  объем , необходимый для  горения  и  конкретизирую  это для  газовщиков , то,  думаю, этого  будет  достаточно. Что  смущает - ссылка на  ПБ 12-529-03 - я в Украине, и так понимаю, у нас это  не  действует, а  действует  ПБ систем газоснабжения Украины, в  котором  никакой конкретики  по  вентиляции нет, как в ПБ 12-529-03. При  согласованиях  всегда  хочется  на нормы  опереться... Но  в  любом  случае  спасибо  за  помощь!
 
 
 
 
  Цитата(Lia @ 4.2.2011, 18:24) 

Добрый день!
Ситуация такова : производственный цех ; по стадии П предполагалось  воздушное  отопление  приточной  системой  с  перегревом  воздуха; кратность  вентиляции получилась = 3 крата. Пока  проект  проходит  экспертизу , Заказчики  купили  газовые  инфракрасные  излучатели, сделали  РП по  газоснабжению  и  хотят  подключить  газ. Им  отказывают - говорят, должен быть  проект по  вентиляции для  помещений, оборудуемых  газовыми  нагревателями. Достаточно  ли  в  данном  случае  3 кр  общеобменной  вентиляции  цеха, заложеной  в  стадии П, или  нужно  еще  отдельно  проектировать , напрмер, естественую  однократную? Помогите
Не совсем понятна Ваша фраза про трехкратную общеобменную вентиляцию, как следствие воздушного отопления. Вы что, воздух на отопление снаружи берете, что ли?
А источник тепла для вентиляции что?
 
 
 
 
 
  Добрый день, господа!
И я хочу свои "пять копеек" вставить.
Ранее в похожей теме писал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry561972:
"
По 3-х кратам везде где внутри в отапливаемом помещении ставят газовые обогреватели (газовые инфракрасные обогреватели, газовые воздухонагреватели).
Вот тут уже обсуждалась эта тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44720&st=0По моему скромному мнению - такая избыточная вентиляция везде (не глядя) где внутри есть газовые обогреватели дискредитирует эти современные системы отопления. Что особенно верно для наших широт.
"
 
 
 
 
  Цитата(Losev @ 7.2.2011, 14:51) 

Добрый день, господа!
И я хочу свои "пять копеек" вставить.
Ранее в похожей теме писал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry561972:
"
По 3-х кратам везде где внутри в отапливаемом помещении ставят газовые обогреватели (газовые инфракрасные обогреватели, газовые воздухонагреватели).
Вот тут уже обсуждалась эта тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44720&st=0По моему скромному мнению - такая избыточная вентиляция везде (не глядя) где внутри есть газовые обогреватели дискредитирует эти современные системы отопления. Что особенно верно для наших широт.
"
Согласен в том, что отопление газом, например, сооружений водоочистных при наличных объемах - разорительно. Дешевле поставить блочную газовую котельную и водичкой греть калориферы.
Это при том, что, например, на моих объектах расчетный воздухообмен по вредностям не превышает 0,3.
 
 
 
 
 
  Уважаемый msi
Вот классический пример, как каждый видит (слышит), что хочет увидеть и услышать. 
 
 Я хотел сказать что завышенные (надуманные) требования побоку.
А вы услышали своё. 
 
 Так вот везде где объёмные помещения (производственные помещения, склады, гипермаркет, спортзалы,  кинотеатры и т.п.) и нет требований по куче воды на технологию решения основанные на газовых обогревателях (воздухонагревателях, излучателях) существенно  дешевле чем котельная и далее приточки водяные или водяные АВО или потолочные термопанели.
Дешевле минимум на 30-40 % по капитальным затратам, а то и в разы и дешевле при эксплуатации!!
Честно, честно. 
 
 Понятно, что газовая котельная метров за 50 от здания это типо более пожаробезопастно, но при этом и существенно дороже. Но даже котельные все норовят поставить не за 50 метров, а рядом со зданием или на крыше. 
 
  
 
 
  Цитата(Lia @ 7.2.2011, 11:02) 

...
Что  смущает - ссылка на  ПБ 12-529-03 - я в Украине, и так понимаю, у нас это  не  действует
...
Аналогичные требования есть и в украинских нормах, сейчас некогда искать. 
Впредь пишите страну пребывания при регистрации чтобы можно было ссылаться на нормативы действующие в вашей стране.
 
 
 
 
 
  Вопрос: необходимо ли п.2.7.3. ПБ12-529-03 применять для производственных помещений с установленными в них газовыми воздухонагревателями, т.е. необходимо ли обеспечивать естественную вентиляцию, обеспечивать оконные проемы определенной площади?
Или для данного случая применим только п.2.7.14 ПБ12-529-03, где не прописана естественная вентиляция, т.е. воздухообмен, требуемый согласно технологии производства, можно обеспечивать принудительной вентиляцией?
 
 
 
 
  Да, следует руководствоваться п.2.7.14  ПБ 12-529-03 и п.55 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. По поводу остекления - СНиП 31-03-200 : п.5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
 
 
 
 
  Спасибо! Значит будем определять категорию помещения.
 
 
   